建筑结构动力测试
我现在用对一栋7层的框架结构进行动力检测,得到的一阶频率为2.5hz,这栋楼设计的一阶频率为0.9hz,在地震后经过了加固,这样测出来的频率是不是有些大? .加固刚度一般是提高,固有频率也随之提高,感觉上很难提高那么多...
回复 沙发 欧阳中华 的帖子
0.9Hz是通过PKPM软件算出来的,我们用sap2000建模,计算得到的是1.6HZ,这个结果可靠不?还有一个问题,就是在这个七层的建筑顶部,有增加了一个钢结构的发射塔,高度大约有个5-6m,这个对结构的周期影响大不大?这个增加的发射塔是否可以理解成结构的一部分,其实他就是结构的一部分,在能不能有另一种理解,他的振动能不能理解成一个激振源对结构产生一个持续的激励? 发射塔肯定是结构的一部分了,你测量的频率是整个系统的频率 个人相信sap超过pkpm,发射塔肯定是结构的一部分,但是这个结果还是比较奇怪。回复 6楼 noblade 的帖子
能否说一下为什么奇怪,合理的应该是什么样子?谢谢理论计算结果只能作为参考
不同人计算出来是也是不同的,和使用人的经验、参数选取有很大关系。根据经验,7层楼,频率低于1Hz的可能性非常非常小。
2、3Hz左右,甚至更高是可能的。
当然最终要看你的测试数据,以及测试的方案是否合理。
页:
[1]