声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1254|回复: 7

建筑结构动力测试

[复制链接]
发表于 2010-4-11 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
我现在用对一栋7层的框架结构进行动力检测,得到的一阶频率为2.5hz,这栋楼设计的一阶频率为0.9hz,在地震后经过了加固,这样测出来的频率是不是有些大?
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2010-4-11 19:47 | 显示全部楼层
.
   加固刚度一般是提高,固有频率也随之提高,感觉上很难提高那么多...
 楼主| 发表于 2010-4-14 19:18 | 显示全部楼层

回复 沙发 欧阳中华 的帖子

0.9Hz是通过PKPM软件算出来的,我们用sap2000建模,计算得到的是1.6HZ,这个结果可靠不?还有一个问题,就是在这个七层的建筑顶部,有增加了一个钢结构的发射塔,高度大约有个5-6m,这个对结构的周期影响大不大?这个增加的发射塔是否可以理解成结构的一部分,其实他就是结构的一部分,在能不能有另一种理解,他的振动能不能理解成一个激振源对结构产生一个持续的激励?
发表于 2010-4-16 20:26 | 显示全部楼层
发射塔肯定是结构的一部分了,你测量的频率是整个系统的频率
头像被屏蔽
发表于 2010-4-17 12:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-18 09:52 | 显示全部楼层
个人相信sap超过pkpm,发射塔肯定是结构的一部分,但是这个结果还是比较奇怪。
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:44 | 显示全部楼层

回复 6楼 noblade 的帖子

能否说一下为什么奇怪,合理的应该是什么样子?谢谢
发表于 2010-4-20 07:36 | 显示全部楼层

理论计算结果只能作为参考

不同人计算出来是也是不同的,和使用人的经验、参数选取有很大关系。

根据经验,7层楼,频率低于1Hz的可能性非常非常小。
2、3Hz左右,甚至更高是可能的。

当然最终要看你的测试数据,以及测试的方案是否合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-13 17:19 , Processed in 0.095132 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表