如何将0~20mA电流信号转换成0~10V电压信号?
本帖最后由 whoiswho 于 2013-5-2 22:01 编辑用于液压系统测试,采样频率不超过1K Hz。
温度和流量传感器都是0~20mA的输出信号。而采集系统是0~10V的电压信号。
如果想精度高些,应该采用什么方式?变送器?哪家的精度好些?
谢谢
何必转换,有那种采集电流的采集卡 对于输入阻抗比较高的采集器,一个高精度电阻就可以了。 impulse 发表于 2013-5-2 22:13 static/image/common/back.gif
何必转换,有那种采集电流的采集卡
限于条件,没钱买电流型的采集卡了{:{05}:} dongyaxin 发表于 2013-5-3 15:35 static/image/common/back.gif
对于输入阻抗比较高的采集器,一个高精度电阻就可以了。
请问阻抗比到多少算高呢?回头我试试看,先谢谢了 10V/20mA=500Ω。
500Ω和输入阻抗并联,j计算:500*R/(500+R).
比如10M,500*10000000/(10000500)≈500 ,就基本影响不大了。如果1M,,500*1000000/(1000500)=499.75,0.05%的影响,也没啥关系。 dongyaxin 发表于 2013-5-3 21:00 static/image/common/back.gif
10V/20mA=500Ω。
500Ω和输入阻抗并联,j计算:500*R/(500+R).
比如10M,500*10000000/(10000500)≈500...
明白了,非常感谢。