声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2341|回复: 6

如何将0~20mA电流信号转换成0~10V电压信号?

[复制链接]
发表于 2013-5-2 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 whoiswho 于 2013-5-2 22:01 编辑

用于液压系统测试,采样频率不超过1K Hz。
温度和流量传感器都是0~20mA的输出信号。而采集系统是0~10V的电压信号。

如果想精度高些,应该采用什么方式?变送器?哪家的精度好些?

谢谢

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 22:13 | 显示全部楼层
何必转换,有那种采集电流的采集卡
发表于 2013-5-3 15:35 | 显示全部楼层
对于输入阻抗比较高的采集器,一个高精度电阻就可以了。
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:41 | 显示全部楼层
dongyaxin 发表于 2013-5-3 15:35
对于输入阻抗比较高的采集器,一个高精度电阻就可以了。

请问阻抗比到多少算高呢?回头我试试看,先谢谢了
发表于 2013-5-3 21:00 | 显示全部楼层
10V/20mA=500Ω。
500Ω和输入阻抗并联,j计算:500*R/(500+R).
比如10M,500*10000000/(10000500)≈500 ,就基本影响不大了。如果1M,,500*1000000/(1000500)=499.75,0.05%的影响,也没啥关系。
 楼主| 发表于 2013-5-5 07:47 | 显示全部楼层
dongyaxin 发表于 2013-5-3 21:00
10V/20mA=500Ω。
500Ω和输入阻抗并联,j计算:500*R/(500+R).
比如10M,500*10000000/(10000500)≈500  ...

明白了,非常感谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-25 11:51 , Processed in 0.066677 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表