声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1315|回复: 2

NI 计数器遇到杂讯

[复制链接]
发表于 2010-3-30 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 wdhd 于 2016-8-1 10:26 编辑

大家好:
我最近用NI 9404这张count卡 做马达的计数器 我马达转速25HZ 但是我计数器读到的大概每秒就跳好几百了 所以一下就跑到千甚至万去了 

于是我用labview做DAQ直接看马达的讯号 发现每个脉衝顶端有高频讯号 不知道是不是这些高频讯号震盪 而引起计数器误判 这张count卡 0.8v以下为low而2v-5v为high 
是不是要做滤波器比较可行呢 我用labview模拟filter高频震盪是没了这样是不是count卡就能正常读取了
还是有什么其他解决方法呢

以下附图
http://img291.imageshack.us/img291/5334/image00000i.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/3397/image00001de.jpg

滤波后
http://img185.imageshack.us/img185/73/image00003mj.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/9895/image00004w.jpg
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2010-3-30 12:03 | 显示全部楼层
图片看不到,只能怀疑脉冲信号的毛刺干扰造成。
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:00 | 显示全部楼层

回复 楼主 klycy 的帖子

圖片是每個脈衝頂端 有無數個小震盪
那這如何解決呢