声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1686|回复: 3

[声学基础] 关于空调电抗器的噪音问题

[复制链接]
发表于 2009-10-26 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
公司在做电抗器方面的降噪试验,但不知道测得的峰值频率是电抗器的哪部分贡献最大,请问各位大虾:怎样测试电抗器各部分(如铁芯,线圈,气隙)的噪声频率?

本帖被以下淘专辑推荐:

回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-27 11:24 | 显示全部楼层
怎么没人答啊?都没有很好的方法?
发表于 2009-10-27 19:42 | 显示全部楼层
你问的是电噪声的问题,论坛里讨论的大多是机械噪声问题。
发表于 2010-3-20 13:20 | 显示全部楼层

回复 楼主 guojia123 的帖子

你好,guojia123,我也碰到过电抗器噪声过大的问题,感觉上这类问题在整机电流接近电抗器电流限值时容易发生,换一规格大的电抗器问题就解决了(当然涉及成本),建议可以从影响电抗器电流值的部分参数着手分析一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-14 18:50 , Processed in 0.058950 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表