声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1543|回复: 2

[综合讨论] 信号触发问题

[复制链接]
发表于 2009-3-20 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
大家好,我的控制输出信号如附件,我想让输出信号保持到下一个信号的上升沿再输出下一刻值,有什么办法么?
输出曲线1.jpg
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2009-3-21 16:37 | 显示全部楼层
那一个是输入信号,哪一个是控制信号呢???
 楼主| 发表于 2009-3-22 08:32 | 显示全部楼层

回复 沙发 fengjohn 的帖子

上面那个是控制信号,希望能在每个控制信号的上升沿都能触发输出。因为simulink里认为只是从0到1才为上升沿 ,所以触发只是只有一次。
我查了一些资料,在触发信号和上升沿触发子程序中间加一个Monostable模块就可以解决了。呵呵!
谢谢你了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-28 23:46 , Processed in 0.077885 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表