原帖由 fengchunlijdb 于 2009-2-21 12:11 发表 从手动可轻松盘动转子看轴承应该是滚动轴承而不是滑动轴承。 有没有可能是仪表误动作,或者电气系统存在高次谐波(突变时有没有大的变频设备启动?)?
原帖由 mriook 于 2009-2-23 09:24 发表 以速度为单位的振动,传感器应该是加速度或速度的。 加速度传感器的连线的抖动都可能使显示值突变。 振动实时显示,中间经过二次表,易受干扰
原帖由 zjuggyy 于 2009-2-24 09:37 发表 要热控专业检查热工仪表的接地情况 有没有两点接地(点)的问题存在