声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1731|回复: 5

[案例分析] 高压电机轴向振动周期性变化的原因

[复制链接]
发表于 2008-12-14 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
本帖最后由 wdhd 于 2016-4-18 15:44 编辑

  高压电机6KV,4500KW,两极,自由端与(复合)负荷端均为球面滑动轴承,断开联轴器,带半个试车,数据如下自由端轴向振动值波动很大可以从1mm/s到10mm/s,来回逐渐变化;水平、垂直跟随轴向变化,值大概为水平4.0~4.8mm/s,垂直1~2.8mm/s。(复合)负荷端的现象和自由端相同,振动值略小大约为轴向的70%左右。频谱观察发现2倍频(仪器设置500HZ,800线,此处说2倍频可能不准确)变化大且与通频值变化一致。当时怀疑磁力中心线不合适,自由惰走停机并没有发现转子有窜动现象,多次试机情况相同。求助各位同仁有无遇见过这种现象及现象产生的原因处理方法?
  [ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-12-14 19:31 编辑 ]
回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2008-12-14 19:35 | 显示全部楼层
建议检查电机是否存在软脚(2倍频位置波动,极有可能是2倍线频造成的;2倍频幅值变化的原因是电机存在气隙不均;也就是因电机存在软脚造成了定子壳体变形,导致了气隙不均)。可以进一步确认是否为2倍线频。
 楼主| 发表于 2008-12-14 20:40 | 显示全部楼层
现场仪器的谱线数最高为800线,无法分辨出2倍线频,静态时我以调整过电机气隙,效果不大。有没有其他办法确认是否是2倍线频啊
发表于 2008-12-14 23:27 | 显示全部楼层

回复 板凳 hj-c2008 的帖子

要想区分是2倍线频还是转频谐波,必须带负载测试,电机空载时(也就是联轴器断开)滑差特别小的。另外能否设置为120赫兹、800线?
发表于 2008-12-15 07:38 | 显示全部楼层
如果真的是2倍线频的原因的话,我的怀疑是不是电机找正时使得电机机壳变形或者电机机壳本身就已经变形
 楼主| 发表于 2008-12-15 21:55 | 显示全部楼层

回复地板流浪的小船

可以设置为120赫兹、800线,目前我准备带负荷后再测一下。到时我把频谱传上来大家看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-30 02:28 , Processed in 0.067848 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表