声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6098|回复: 14

[电力电机类] 通用变频器(svpwm)???

[复制链接]
发表于 2007-6-4 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
折实提示的错误,在svpwm模块
我感觉我的svpwm模块是正确的 呀,
Out of bounds switch input specified for block 'untitled20/SVPWM/Time/Multiport Switch'.  The control input must be greater than or equal to 1 and less than or equal to the number of inputs if using one-based indexing; The control input must be greater than or equal to 0 and less than the number of inputs if using zero-based indexing

2Out of bounds switch input specified for block 'untitled20/SVPWM/Time/Multiport Switch'.  The control input must be greater than or equal to 1 and less than or equal to the number of inputs if using one-based indexing; The control input must be greater than or equal to 0 and less than the number of inputs if using zero-based indexing

untitled20.mdl

118.92 KB, 下载次数: 139

回复
分享到:

使用道具 举报

发表于 2007-6-4 10:27 | 显示全部楼层
你的这个问题很常见的
这个系统相当于离散系统,所以需要假如一个powergui模块,在里面设定一个Ts
既可以搞定了
你试试看
不行我在看看

评分

1

查看全部评分

发表于 2007-6-4 10:28 | 显示全部楼层
不对,好像是应该加入一个记忆模块
发表于 2007-6-4 13:21 | 显示全部楼层
系统太乱,你这个系统上面那些有必要么?
SVPWM基本没问题,也不是TS的问题,POWERGUI的问题,因为他的 搭建是连续模块
检查模块,只要连续不要离散,或者只要离散不要连续.步长就用45
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:32 | 显示全部楼层
我开始是用D整流,后用IGBT逆变,后者用SVPWM控制的高功率逆变器
    按照斑竹所说的,我改了,如文档所示,怎么还不对呢???:'(

新建 Microsoft Word 文档.doc

30.5 KB, 下载次数: 63

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04 | 显示全部楼层

郁闷!!!

上次的改的不对,这次我改了,把POWERGUI改为连续的,有出现新的毛病,又出现新毛病了:'( :'(
发表于 2007-6-4 17:32 | 显示全部楼层



POWERGUI这个模块我一直都很头疼,你看在Scope中的history中保存到工作空间没有?还和连续、离散有关吗?
 楼主| 发表于 2007-6-5 08:39 | 显示全部楼层

回复 #7 tujian510 的帖子

Scope中的history中保存到工作空间,但是仍然出现错误,这次是测量整流后电容上的电压测量模块的毛病,请高手指教!!比较急!!:'(

Data type mismatch. Input port 2 of block 'untitled200/Vdc/source/GTO-IGBT Bridge/model1/Tail /Product' expects a signal of data type 'boolean'. However, it is driven by a signal of data type 'double'
发表于 2007-6-5 10:26 | 显示全部楼层
你用你的simulink里面的设置里面的port的port data type,这样可以看到你的输出输入数据的类型
你就知道哪里错了

boolean和double的错误,Input port 2 of block 'untitled200/Vdc/source/GTO-IGBT Bridge/model1/Tail /Product'这里应该需要boolean,你用个boolean转化下就行

评分

1

查看全部评分

发表于 2008-12-17 01:43 | 显示全部楼层
能不能给个讨论后正常工作的模型呢?谢谢!期待中
发表于 2009-2-19 14:46 | 显示全部楼层
我目前也遇到了这个问题,还是不懂的如何解决诶。
发表于 2009-2-21 09:04 | 显示全部楼层

回复 楼主 jianghehuhai 的帖子

请问你用的是编程,为什么不用模块搭建模型呢
发表于 2009-6-26 17:35 | 显示全部楼层

回复 楼主 jianghehuhai 的帖子

楼主 这个问题怎么解决的 能教教我么,最近做的时候也遇到这个问题
发表于 2010-10-4 19:37 | 显示全部楼层
看到有人在N的输出端加入了饱和staturation模块进行判断,解决 了问题,限制输出为1---6。
发表于 2012-4-4 17:31 | 显示全部楼层
楼主的matlab是哪个版本?怎么打开很多“bad link”啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-28 16:29 , Processed in 0.078598 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表