前段时间在这里发了一个现浇混凝土空心楼盖的帖子,主要是讨论了对这种复杂几何模型的网格划分问题,经过大家的帮忙,已经能划分出比较规则的单元了!<BR>现在该求解了,但是随之又出现了新问题:我这个课题的是比较PKPM和ANSYS对空心楼盖分析的比较。PKPM中只能分析出弯矩,可是在ANSYS中,实体单元不能直接求出弯矩,只能得到应力!这就是我发本帖子的!<BR>希望大家的帮忙!
回复
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-6-29 10:31 | 显示全部楼层
在相关的论坛上搜索了一下,也有不少是求实体单元内力的,但是好像还没有关于板弯矩的求法。有关于梁弯矩求解的讨论。
有没有那位知道板弯矩的求法或者是有这方面的资料,大家可以拿出来共享一下!
 楼主| 发表于 2006-6-29 11:25 | 显示全部楼层

回复:(sysh320)在相关的论坛上搜索了一下,也有不少...

1
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
 楼主| 发表于 2006-6-29 11:27 | 显示全部楼层
这是我建立的一块板,单元划分后的结果。现在要求出板中的弯矩,不知道怎么进行,希望得到大家的帮助。
发表于 2006-7-2 04:07 | 显示全部楼层

回复:(sysh320)讨论:板中内力的求解!

shell单元和beam单元一样可以直接输出弯矩
 楼主| 发表于 2006-7-5 11:37 | 显示全部楼层
我用的是SOLID65单元,好像不能直接输出弯矩的,
能不能提供一点板中弯矩求法的例子?
 楼主| 发表于 2006-7-5 11:39 | 显示全部楼层
再者,做的是现浇混凝土空心楼盖的分析,主要就体现在空心上,所以是不能用SHELL单元
 楼主| 发表于 2006-7-5 16:46 | 显示全部楼层
为什么现在看不到我传的图片了?怎么显示啊?