声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2211|回复: 0

[综合讨论] SIWave DC直流压降仿真方法

[复制链接]
发表于 2016-11-15 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
  本文将向你展示SIWave如何仿真电源网络 VRM和芯片之间的直流压降。由于PCB板上有大量的平面分割,非理想的电流路径和过孔等,这些将会导致电源分布网络电压的衰减。
33.webp.jpg
  图1 导入PCB
  导入PCB之后,检查完PCB 叠层、网表、电路参数无误后,进行如下操作:
  1.点击TOOLS中如下功能栏
34.webp.jpg
  图2 添加端口选项

  2.在以下界面中进行如下操作,选择需要分析的芯片,选择电流源的正端为VCC负端为DGND,点击OK,在电源和地之间创建电流源负载。这个例子将重点放在频率独立设置。一般来说,电流源的并联电阻高。我们将使用5E 007欧姆的默认值,相当于理想电流源。
35.webp.jpg
  图3 添加端口

  3.添加电压源VRM,在直流电压的源端添加电压源,设置电压源参数如下:
36.webp.jpg
  图4 添加电压源
  4.点击Simulation > SIwave > Compute DC Current/Voltage 对PCB进行直流压降分析。

  5.点击Results > SIwave > DC IR DROP > DC IR SIM 1 > Currents/Voltages,生成图像如下:
37.jpg
  图5 查看仿真结果

  同时,在Results里面还能进行电流及功率分布操作通电压分布。