[化工电力] 凝结泵组振动超标及推力瓦温度高的消除

[复制链接]
发表于 2012-5-27 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
xx发电厂二期工程机组(#5~#8机组)凝结水系统与一期设计有很大不同,一期设计为凝结泵加凝升泵的形式;二期设计取消了凝升泵。一期的凝结泵运行平稳,但凝升泵的机械密封运行可靠性差,经常发生泄漏,成为电厂文明生产和提高机组经济性的最大障碍;二期凝结泵为沈阳水泵厂生产的9LDTN-5UA型立式凝结泵,其主要参数为:流量936 m3/h,扬程2.65 MPa,转速1 480 r/min,驱动电机为湘潭电机厂生产的YLST500-4型电机。该泵组的轴向力由安装于电机上机架内的推力瓦承担,电机的上、下机架内分别安装有滚柱轴承,以承受电机的径向力,电机定子线圈由冷风器强制冷却。
    自1999年2月#5机组、12月#6机组投产后,凝结泵组一直存在驱动电机振动超标和电机推力瓦温度高的问题,严重影响机组安全运行。
    在#7机组安装前,电厂根据泵的运行情况和存在问题提出了改造方案,并加以实施,实践证明运行效果良好。?
1振动超标问题
    凝结泵正常运行时,多次发生振动超标,严重影响机组运行的安全性,同时也大大增加了检修人员的工作量和备件的消耗量。
    根据影响泵组振动的各方面原因和实际经验对以下几个方面进行了调查分析。
    a 设备安装环节主要是泵的基础、安装的垂直度及联轴器对中情况。经确认泵的基础、安装的垂直度符合设计要求,联轴器对中经调整后,也已符合要求。
    b 设计环节——泵座的刚度经过与厂家人员共同分析,认为泵座的刚度较差,遇到一定扰动就会产生振动,使振动超标。
    c?冷却水管路布置情况运行中关闭单侧冷却水,发现振动有所减小,说明冷却水管布置不合理,弯头多,阀门多,水流冲击管路引起振动,从而扰动电机,引起电机振动。