如果现场实时监测的是:0.5~10kHz
你手持式测试仪器的是:10HZ-10kHz 差别就会出现较大 手提式测振仪有频率范围选择档,比如10HZ~10KHZ,如果芯片程序设计正确,应该基本一致。除非两者算法出现了问题。 可能是两个原因:
1、手持的测振仪滤波范围比较窄,把一些低频和高频的振动全滤掉了。
2、现场的测振装置的传感器安装松了,由于现场传感器是螺栓固定的,很可能没拧紧,这种情况经常发生。
而且数值跳动的那么厉害,很可能是传感器没拧紧,用大扳手再拧紧一些就好了,还可以看看频谱,如果是传感器松了,在0~20Hz有很大的峰值
页:
1
[2]