to workspace 和scope显示不一样
在simulink模型中,用to workspace 显示的图像是从0-50s的仿真图像,图像符合理论要求,但同一信号接上scope时,显示的图像是从35-50秒的,而且图像和to workspace 显示的图像完全不一样,不符合理论要求,这是怎么回事?怎样使scope显示的图像和to workspace一样? 应该是scope设定没设好, 找下Limit data points to last重设参数 找到原因了,选项5000那个,勾掉就行了。