bluezaggio 发表于 2009-11-29 10:45

轴瓦支撑的悬臂风机轴向振动大

单位一台悬臂式鼓风机,最近发现前后轴承轴向振动超标。大体情况是这样的:
1、风机基本情况:变频风机,高压电机(1480r/min)-增速箱(轴瓦支撑,人字齿轮单级增速)-风机前后轴承(后轴承止推轴瓦,4700r/min)-悬臂叶轮。
2、最近发现风机前后轴瓦的轴向振动值在8~9mm/s-rms,而其他方向只有1~2mm/s-rms,包括增速箱轴向振动也只有1点几mm/s。频谱上一倍频幅值最高,二倍频大约是一倍频的20%,3、4、5倍频逐渐递减。但是,现场有轴位移探头,测量的轴位移信号并无明显变化。另外,还有个情况就是,风机是变频风机,有时会根据生产需要调节转速,所以振动值并不是很稳定,会有所波动。测量前后轴承箱的整个支撑(钢板焊接的基座,高度约0.5m),整个基座轴向振动都比较大,到了最下部还有5mm/s-rms。
    请各位帮忙分析一下原因!

fengchunlijdb 发表于 2009-11-30 08:26

1、检查基础是否存在松动?
2、风机叶轮是否为机翼式?如果是机翼式同时振动急速增长,建议检查叶轮。

bluezaggio 发表于 2009-11-30 09:20

回复fengchunlijdb:
1、检查各地脚,其中只有一个地脚螺栓接合面上下的垂直方向振动值上部1mm/s-rms,下部0.6mm/s-rms,而其它几个地脚上下基本相同。已经和车间说过了,建议他们先紧固一下这个地脚再说,但目前还未处理。
2、风机可能是机翼式的,进口处平时有负压。调频对振动会有一定的影响,但目前还未找到明显的规律,“急剧增长”只有突然调频时会有,但增长得并不很高。
3、振动规律目前还在查找,听车间说停车冲洗叶轮后,振动有所下降,一会去测一下,看轴向振动有无变化。

四十不惑 发表于 2009-11-30 23:08

检查叶轮吧!应该是叶轮的振动引起的。

半只青蛙 发表于 2009-12-1 13:43

悬臂转子动平衡问题会引起一倍较高
如果是在机清洗要注意,腔内积液也会导致一倍频很高

这两种我都见过,主要还是平衡问题。

bluezaggio 发表于 2009-12-2 08:56

介质中含有一定含量的酸雾,时间长了会引起叶轮的腐蚀。但我只是不明白如果是不平衡,为什么仅引起这么大的轴向振动,而其它两个方向振动很小。另外,在调节频率后振动还会有所变化?还有,如果是在线做动平衡,是否应该以轴向振动为参考来做呢?

Elephent 发表于 2009-12-2 14:41

您为什么不测量一下齿轮箱的振动情况,看一下目前振动和以前的相比,有没有明显变化?最好您能把齿轮箱和风机轴承处测量的频谱图给我们看一下,以便诊断。每个轴承处需测量三个方向振动频谱。

fengchunlijdb 发表于 2009-12-2 16:34

回复 6楼 bluezaggio 的帖子

悬臂风机转子出现不平衡时轴向振动会较大(此点不同于双支撑),我做过几次悬臂转子在线平衡,都是用水平方向做的参考(当时也测量了垂直和轴向,配重的重量和角度基本一致,具体数据忘记了)

bluezaggio 发表于 2009-12-4 17:43

车间调整了一下增速箱和风机后轴承之间的膜片联轴器轴向间隙,之后测量振动,还是没有什么变化。将增速箱及前轴承相关测量数据发给大家。其中,增速箱A向振动很小,斜向上45测时有缓慢的振动波动(时间约有几分钟),振动值从2至7mm/s。前后轴瓦只有A向一倍频大,其它方向,包括风机壳体A向振动都很小。请大家接着分析!
    另外,按照小船的说法,就是风机叶轮不平衡的可能性比较大了?我们这里也遇到过很多悬臂风机,包括做过现场动平衡的,但基本都是水平方向最大,有时垂直方向也比较大,但轴向最大的情况却是很少,尤其象这台风机,只有轴向大,其它方向相对很小。这我就有点怀疑了。另外,如果真的是单纯的不平衡,既然造成了这么大的轴向振动,水平很小,可为什么动平衡时要从水平方向来做呢?不应该是以振动最大的方向点为参考来做吗?

[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2009-12-4 17:48 编辑 ]

huang9057 发表于 2009-12-6 22:37

这台风机好像是台制酸的二氧化硫风机吧,从谱图上看,轴向确实很高,但考虑到水平值的确不大,所以个人认为可以排除不平衡故障,另外现场的轴位移探头是不是只安装了径向方向,如果轴向有位移探头的话那会便于判断一点。所以现在有条件的话我建议测量一下前后轴承振动的相位情况,看看是否轴有某种弯曲。我曾经碰到过一台悬臂so2风机轴向工频振动大,其他方向振动则较小的案例,当时实测其轴向同侧相位基本相同,但垂直方向相位明显相反,另外风机轴承箱四个地脚处振动状况也和你这台类似,有一个略微偏大,当时我给出的检修方案是重新检查校正轴承箱安装状况,打表检查轴弯曲,后检修结果证明该轴存在s型弯曲,轴承箱水平度也存在差异,以上案例供参考。

bluezaggio 发表于 2009-12-7 17:17

谢谢楼上的建议。这台风机没有测过相位,只是最近发现有轴向振动大的问题,以后有机会会测一下相位的。

dreamlily 发表于 2011-4-1 14:08

期待你的检修结果,实际案例应该很有学习价值和意义!

lian980888 发表于 2011-4-1 16:28

本帖最后由 lian980888 于 2011-4-1 16:32 编辑

是不是止推轴瓦间隙太大?另外问一下:你的轴向位移探头所探测得部位在哪里?

bluezaggio 发表于 2011-4-1 17:32

不知道是不是轴瓦间隙的问题,5、6月份大修时再验证;
轴向不是用的位移探头,是用的加速度探头,测的瓦座轴向振动。
具体要到大修时一并处理和验证。

bufferman 发表于 2011-4-1 19:37

因为水平振动不大,基本可以排除叶轮动不平衡。考虑一下轴承箱的安装水平度,叶轮偏摆、轴头弯曲、叶轮轴向力平衡问题(平衡孔、叶轮前后与集流器间隙等)。因为轴向大,应该有轴向激振力。
另外,我碰见过不带齿轮箱的,因为联轴器补偿、减振性能不好,导致轴向振动大。
页: [1]