请问铰支座在试验中怎么实现?
大家好,我现在要做一个预应力框架边节点的抗震试验,不知道铰支座在试验中具体该怎么做,那位大侠知道,麻烦给说一下。试验装置图,下面的铰支座即是我要问的。
这是试验加载的示意图,其中P为低周反复荷载。 怎么没人回啊?那位大侠帮帮忙 怎么每人回啊 可以焊接
你再具体一些你的要求
回复:(阿坤)请问铰支座在试验中怎么实现?
这是一个我设计的柱端的固定铰支座,大家看看有什么问题吗?其中预埋件要预埋到下面的柱端,但是我这个试验有四个试件,要是设计成上面的铰支座,这个支座就不能重复使用了,不经济。我见有在柱端预留孔洞,用于穿钢棍,钢棍再下面的钢构件相连,不知道那个更好。更经济。 既然是实验嘛,要求不要那么精确,在支座处用单螺栓连接就好了,想模拟理想状态的铰接,还是有一定难度的,个人看法。 这是我找到的别人的一个铰支座形式,就是您说的那种在柱端用根螺栓穿起来的。
不知道这个和上面的,那个更好? 我在钢结构论坛上也发了相关的帖子,内容较为详细,而且大家提的建议也很多,可以去看看
http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=128894&h=1&bpg=1&age=30
页:
[1]