windlfr 发表于 2009-5-22 15:16

(求助)关于隔声实验室

隔声实验室是由两个相邻的混响室组成,每个测试房间的容积不应完全相同,容积应至少50m3,房间的混响时间在正常测试条件下不宜过长或过短。检测建筑构件的隔声状况应在下列中心频率:100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000(Hz)1/3倍频程的隔声量。
在 “JJF 1143-2006 混响室声学特性校准规范”中说明:混响室的容积决定混响室测量频率的下限,见下表
最低的1/3倍频程中心频率/Hz混响室的最小容积m3100200125150160100200及更高70如果是这样的话,假如我们要建隔声实验室,而实验室的容积只有80m3左右,是不是就说我们测不了160Hz以下的频率了呢? 迷惑中……

windlfr 发表于 2009-6-24 15:15

专门询问了声学的有关专家,他们的说法是:单一的混响室和用来做隔声实验的两个组合混响室的测试的目的不同,两者之间没有直接的关联。

a-long527 发表于 2009-6-29 23:44

可能你向专家提问的表达不对,所以得到根本不是同一个问题的答案。
如果你做声源室的混响室只有80m3,确实太小了,你只能得到200Hz左右的隔声量指标,建议你们如果需要检测100Hz,还是找一个大一点的地方来建200m3实验室。

windlfr 发表于 2009-6-30 09:39

多谢楼上这位仁兄的建议,有时间还是要好好的去研究一下。
页: [1]