请问对一个位置重复施加载荷会不会出现问题
很多时候都会有这种问题:例如对一条线,首先施加一个温度载荷,再施加一个电流载荷,这样会产生问题吗?
无论是使用GUI模式还是命令行模式。会产生后面的覆盖前面的情况吗?
如果会产生覆盖,需要怎样解决呢?
请高人解答。
例如这样:
ASEL,S,AREA,,15
ASEL,A,AREA,,19
ASEL,A,AREA,,23
DA,ALL,TEMP,5000,0!温度载荷
DA,ALL,VOLT,0,0 !电压载荷 ansys里面载荷默认的处理方式确实是后面的覆盖前面的
help里面是这么写的:Subsequent values replace the previous values (default).
但像你这种情况是不会覆盖的
只有受载位置和载荷类型都相同的情况才是覆盖的
例如节点1先施加1N的载荷再施加3N的载荷,最后的结果是节点1受3N的载荷 如果你想修改ansys载荷处理方式,比如从默认的 替代 改为 叠加
请参看命令fcum、dcum、sfcum等
例如fcum,add
那么集中力的处理方式就改成叠加的形式了