hongyouming 发表于 2009-3-21 22:37

空调电机噪声问题

做室内中央空调时在100HZ时有尖峰值:电机速出功率为15w 转速1100,1300r每分钟,电源220v50HZ,有的时候电源在60HZ 时会在120HZ时出现峰值,请问各位是什么原因?
电机轴承基频,还是电源的影响等等,怎么解决和消除这100HZ 的尖峰?谢谢

huangyi99434 发表于 2009-3-24 16:26

从你给出的信息初步看该噪声与电机的关系不是很密切,倒是与电源呈2阶的关系。建议你测量一下在电机不同转速时声音的频率是否有变化,如果有变化,则说明与电机有关;如果没有变化,那电源影响的可能性比较大,空调里是否有变压器或者整流器什么的,可以更换一些电器零部件逐个排除。

HzRad 发表于 2009-3-26 09:42

电磁噪声,电源频率的两倍频 很正常,一般也很难消除,和整个马达的工艺什么都有关系

hongyouming 发表于 2009-3-31 08:19

换转速测得频谱特性相似,变化不大,在100HZ也有尖峰,是电源的电磁音影响还是电机的振动影响?

hongyouming 发表于 2009-4-7 13:59

直流电机问题

直流电机在370rpm和395rpm加上涡轮旋转时人耳听出有嗡嗡声很大,从200rmp--500rpm间隔10-15转的时候,有的时候明显有的时候不明显,用噪声测试仪测得在250HZ有尖峰,请问各位有遇到过吗,什么原因?谢谢指教

hongyouming 发表于 2009-4-7 14:37

补充

还有的电机在310转/ 分钟,一般在310--370转/分钟的时候听觉嗡嗡的不平衡声音较大

winlswinls 发表于 2009-4-24 23:07

楼上的问题请将你的直流电机情况稍做说明,不是动平衡的,是电机的。
楼主请将你电机的安装方式注意一下,并且注意室内机钣金件是否有该频率的固频?打松或打紧某颗螺钉是否有影响?电机所带离心风机联轴器是怎么样子的?谢谢

hongyouming 发表于 2009-5-21 10:20

电机的噪音怎么确定,板金件的固有频率如何测量?谢谢
页: [1]