蓝板下的天空 发表于 2009-2-7 00:21

请教:电机振动大!

年前见一高压(10KV)、功率350HP、四级50Hz电机运行约8个月(5000小时)振动异常,安装无减震措施、检查无软脚、松动等现象;振动测试结果大致如下;
自由侧:   满载   径向:4.6mm/s    水平:22.3mm/s
                   空载   径向:2.9mm/s    水平:18.7mm/s
电机轴侧: 满载    径向:3.8mm/s   水平:18.2mm/s
                   空载    径向:2.1mm/s   水平:15.3mm/s

图谱显示:只有一个峰值频率;电机转频24.75Hz,与其相连的流体泵为双螺杆结构,有加速齿轮机构,测试无异常。
                另;测量电机水平方向的解调频谱,显示峰值出现在100Hz及其倍频上,峰值1.8g ;据反映该电机自开机
                     调试以来就明显感觉振动大于其它同类型机组,只是没有如此严重而已。故未引起足够重视。

求各位高见!!!

fengchunlijdb 发表于 2009-2-7 01:11

电机的三相直阻及绝缘电阻怎样?
把设备照片和频谱发上来吧!

huang9057 发表于 2009-2-8 10:10

别过早排除无软脚等故障,建议检查电机四个基础螺栓处振动情况,如果四点振动存在较大偏差,那么肯定还是软脚等安装不良现象所致

mriook 发表于 2009-2-8 11:24

你说的径向应该是垂直方向。径向包括水平和垂直。
所带的泵振动很低吗?光电机振动这么大啊。
电机中心有多高?水平振动都20mm/s了
还是怀疑软脚或支撑刚度低。平衡也不好吧。

蓝板下的天空 发表于 2009-2-8 21:08

谢谢各位的关注;补充一下,之前测试的空载数据为脱开联轴器所得结果!
电机基础也在现场重新做过调整;电机运行也测过固定螺栓的振动情况,只有2mm/s左右。
电机测点径向为轴承部位的垂直方向,水平为轴承相对的水平方向。
螺杆泵的振动只有5mm/s 左右的水平,却转子,齿轮的频率在图谱中都没有峰值出现。
因为电机还在供应商的保固期,所以未测相关数据,(电机的轴心高度大约为400mm)

蓝板下的天空 发表于 2009-2-8 22:24

附上当时测试的图谱:

蓝板下的天空 发表于 2009-2-8 22:26

电机自由测图谱:

蓝板下的天空 发表于 2009-2-8 22:33

未获得电机轴承等相关信息,电机自由端解调谱未做深入分析!

半只青蛙 发表于 2009-2-9 08:16

我见过的电机工频振动多是地脚原因
每个接触面、连接面测测差别振动吧

mriook 发表于 2009-2-9 08:49

"因为电机还在供应商的保固期,所以未测相关数据"   糊涂了,你测的到底是电机的数据还是泵的数据?

57137299 发表于 2009-2-9 08:54

电机脱开联轴器 振动就有那么大,个人感觉是平衡问题大一些,本人遇见过一台电机,脱开联轴器空试电机就有14mm/s,最后是电机轴平衡不好。你可以用断电法看看,振动是一下子下去的还是慢慢往下降。来区分电气和机械问题

蓝板下的天空 发表于 2009-2-9 10:12

抱歉,之就前未能一次表达清楚;
电机是上海先锋、用户享有厂家提供的一年质量保质期。所以用户按保固协议是不需要对电机做深入检查,上海先锋会跟进做全面的检查测试。
所以未对电机做磁场、动平衡、电机电源质量等相关测试;仅对电机的安装、联轴器对中做了检查调试。

蓝板下的天空 发表于 2009-2-9 10:16

上传得振动数据是在电机上测得的,螺杆泵的数据正常所以未上传;空载数据为脱开联轴器电机空转测得;

jinfengshi_2005 发表于 2009-2-9 12:59

看了你的描述,还是觉得是转子的动平蘅不好,建议你检查一下转子的动平衡怎么样,一般在转频的值高,大多数问题是动平衡做的不好!

蓝板下的天空 发表于 2009-2-13 11:30

此电机已在电机厂做了测试,初步结果为轴承磨损、轴承与座之间磨损间隙超过图纸设计上差;自由端转子扫膛。
与之前我提供给用户及电机厂现场服务报告诊断(电机磁场或气隙故障)基本吻合,由于当时未获得电机轴承型号,所以未深入分析是否存在严重轴承故障。
(附件去除后缀.doc即可察看)
页: [1] 2
查看完整版本: 请教:电机振动大!