hhxxbb 发表于 2008-10-2 09:20

[求助]引风机置于砖混构筑物(24墙)隔声量为多少

向各位老师请教一个问题:
      引风机置于砖混构筑物(24墙)隔声量为多少?一般玻璃窗隔声量有多少?谢谢!

sdl0769 发表于 2008-10-15 15:24

引风机置于砖混构筑物(24墙)隔声量为多少

52DB             一般玻璃窗隔声量也就是20-30之间

hhxxbb 发表于 2008-10-17 09:48

谢谢。想问一下,52dB是针对没有任何窗户全封闭状态下的隔声量吗?
另外,据我所知,一般玻璃隔声量也不会怎么大,双层隔声玻璃或者中空玻璃才可能是这个隔声量。当然了,隔声量大小应该与频率有关系。再对问题明确一些,就是普通的工业设备,频率应该相对偏小,波长较大的这种设备,如锅炉鼓风机、引风机、循环水泵等。
再次表示感谢楼上,还望有人再予以帮助。

hyl2323 发表于 2008-10-21 08:29

不说具体频率的话,就是平均隔声量,如Rw计算法等,对于低频,隔声量要比平均的小。

hhxxbb 发表于 2008-10-25 18:33

谢谢。我会再根据论坛中有关资料测算一下的。再次表示谢谢!
页: [1]
查看完整版本: [求助]引风机置于砖混构筑物(24墙)隔声量为多少