发表于 2008-8-6 22:40
ENTEK xm120 干扰问题
新建了两台高炉鼓风机才用陕鼓配套测震仪表XM120,使用过程中发现抗干扰能力很弱,随便启动一台油泵,振动都能达到30-100多!今天将接线方式按照厂家提供的资料,完全采用下图的接线方式,可是还是没能解决问题,希望有经验的朋友帮助一下,谢谢了!
fengchunlijdb
发表于 2008-8-7 08:29
XM安装在DIN导轨上,将导轨接地就好了,一定要接仪表地。
牛盾盾
发表于 2012-5-17 11:35
XM-120的抗干扰能力很弱 啊