小李飞到 发表于 2008-7-29 15:45

不知道贵公司想把在线状态监测系统融入DCS或PLC想实现什么?通常情况是直接通过MODBUS与DCS实现通讯,但大多系统(状态监测)不参与控制,通常可以从DCS系统取信号直接在在线状态监测系统运用。

tjxz888 发表于 2008-7-30 09:14

振动信号接入DCS和PLC的主要方式:
1-通过OPC通讯实现与第三方DCS通讯;
2-利用双输出的振动传感器,将4-20MA模拟量直接送入现场PLC,需要PLC为传感器供电(有源PLC)
3-利用变送器对振动信号进行处理,得到4-20MA模拟量,送入PLC

半只青蛙 发表于 2008-7-30 15:22

谢谢,了解了。
看来做技术支持工程师要了解OPC协议和PLC
后者学过点,前者没接触过,希望不要太难阿