西门子变频电机
这个是三台西门子(用a、b、c表示)变频电机,转速也是正在询问,看看有没有什么问题[ 本帖最后由 cjl751106 于 2008-7-7 17:10 编辑 ] 不知道转数也能看出边频频率间隔
从而确定电气问题 楼上的能不能说得详细一点,电器方面的我还不是很专业,其边频之间的间隔基本上是100HZ
[ 本帖最后由 cjl751106 于 2008-7-7 17:13 编辑 ] 为什么都用加速度谱,为什么不采集速度谱?(加速度谱并非没用,但一般故障分析及判断时采用速度谱会更有效,加速度谱一般只是作为进一步判断的参考,而且即使是电器故障,那么采集一个较低频率高分辨率的速度谱会更有利于判断,因为一般情况下电器故障或是松动、对中、不平衡等等常见故障基本上都是以转频为基频的低频段故障,而加速度对低频故障并不敏感)
续上
所以建议你还是优先采集速度谱,当你怀疑轴承有问题等高频故障时再采集加速度谱不迟。 哦谢谢楼上的指点,以后要好好向你们学习了,楼上所说的电器方面的知识,主要指哪些方面,能不能给大家大概讲一讲,再者,论坛里关于电器故障方面的东西好像不是很多
[ 本帖最后由 cjl751106 于 2008-7-8 10:49 编辑 ] 我觉得高频区出现问题,不光是电气问题。100Hz 的倍频,比较明显,而且有1/3 的边带么?
页:
[1]