happyman 发表于 2008-4-12 20:19

[工程实际] 空调尖叫声

前几日遇到一空调的尖叫声问题。
该问题出现极为随机,一旦出现就很明显。经现场测试,发现声音中有一个4.3KHz的成分起作用。同时亦发现在相同频率上的振动现象。

sunning 发表于 2008-4-13 23:01

有没有谐频, 会不会是空调风扇的声音?

happyman 发表于 2008-4-14 17:47

声音频谱

happyman 发表于 2008-4-14 17:51

振动频谱

happyman 发表于 2008-4-14 17:54

振动的测点布置在压缩机排气管上,大家分析一下可能的原因。分析对的给点奖励:lol

是一个相当奇怪的原因造成的。

hyl2323 发表于 2008-4-14 18:35

振动和声音相关性蛮大,很典型的问题!但是要不看现场凭频谱判断原因,还是蛮难的。排气管有异物?

happyman 发表于 2008-4-18 20:29

经过现场测试及分析,感觉压缩机配管振动比较大且与声音频率完全一致,当即决定更换配管及其换向阀等配件。经过近三个小时的现场工作更换完毕,开机一试,故障依旧。再检查室外机到室内机的铜管,终于发现问题,见照片。
铜管上的这个扭结造成管的振动,从而引发这个问题。修复后问题解决。

happyman 发表于 2008-4-18 20:35

本帖最后由 wdhd 于 2016-4-8 14:20 编辑

原帖由 hyl2323 于 2008-4-14 18:35 发表
振动和声音相关性蛮大,很典型的问题!但是要不看现场凭频谱判断原因,还是蛮难的。排气管有异物?
这个答案很接近正确解了:lol

zhanggao01 发表于 2008-4-20 12:08

在学习这方面的知识,第一次看到工程实例分析.把频谱分析和现场结合起来,生动体会到把知识应用到工程中的乐趣.

happyman 发表于 2008-4-21 06:18

It is my pleasure if you enjoy it.

laiwei 发表于 2008-4-21 13:56

本帖最后由 wdhd 于 2016-4-8 14:21 编辑

原帖由 happyman 于 2008-4-14 17:54 发表
振动的测点布置在压缩机排气管上,大家分析一下可能的原因。分析对的给点奖励:lol

是一个相当奇怪的原因造成的。
显然是由于制冷剂受阻形成湍流造成啸叫声吧。液压系统的这种声音还要多。解决方法是管路不要有太大的转折。

hyl2323 发表于 2008-4-28 11:25

校长,这样的主题很好啊,期待您多给我们展现实例,难得的学习机会。

happyman 发表于 2008-5-2 20:30

这样的实例还有一些,以后和大家慢慢分享。

lincongchen 发表于 2008-5-2 20:45

好例子又学习了一次,期待校长都给点这样工程实际的例子

happyman 发表于 2008-5-3 22:43

也欢迎大家来分享自己的一些成功案例。
页: [1] 2
查看完整版本: [工程实际] 空调尖叫声