绿风 发表于 2008-3-7 16:26

求助:如何利用labview在振动信号中滤除直流分量

大家好,我在进行振动信号的分析时,需要绘制轴心轨迹图。资料说:轴心轨迹图是将信号的X、Y方向的交流分量分别输入到显示器中即可。现在有个问题,我的信号中含有直流分量,如何使用将直流分量滤除呢?
    请指教,多谢了!

laiwei 发表于 2008-3-28 13:20

原帖由 绿风 于 2008-3-7 16:26 发表 http://www.chinavib.com/forum/images/common/back.gif
大家好,我在进行振动信号的分析时,需要绘制轴心轨迹图。资料说:轴心轨迹图是将信号的X、Y方向的交流分量分别输入到显示器中即可。现在有个问题,我的信号中含有直流分量,如何使用将直流分量滤除呢?
    请指教 ...

一个方法是用labview里面滤波器VI, 用高通滤波器把DC去掉。

如果硬件可以设置的话,最好选AC耦合方式。

qinqiang 发表于 2008-4-26 10:47

有个交流和直流分量估计vi,可能有帮助
file:///E:/交流和直流分量估计.JPG

达能 发表于 2008-12-31 11:11

长见识了:lol

ahunter 发表于 2009-3-10 20:15

回复 沙发 laiwei 的帖子

我的专业是动力机械,电路知识忘得差不多了。
哎……有谁能帮我解释下哈?
页: [1]