amy 发表于 2007-8-21 17:51

隔声测试结果

附件为我们在混响室测试的结果,大家能否帮忙分析一下原因?

amy 发表于 2007-8-21 17:53

为什么在630Hz和800Hz这里出现了一个低谷?谢谢各位大虾了

cenfan 发表于 2007-8-21 19:42

可能是因为此处频率为隔声材料的固有频率

xyayl520 发表于 2007-8-22 19:24

在测试中,当外界声波的频率与该隔声复合板的固有频率一致时,复合板就会发生共振,此时,声能很容易透过板子,使隔声下降,在隔声频率特性曲线上形成一个低谷。由于你测试的材料有不同的材料组合而成,所以具有很多临界频率,结果曲线中的也有不同的低谷

amy 发表于 2007-8-23 11:22

啊?这个是复合板,计算出来的共振频率不在这个频率啊。所以一直想不明白~

velado 发表于 2007-8-23 17:07

请问!

请问你的隔声性能采用什么设备测试的阿?试件的尺寸如何?在哪能测?
谢谢

cenfan 发表于 2007-8-23 19:49

可以从声阻抗率方面考虑下,对于复合材料不同频段的声阻抗是不一样的,可能此频率的声阻抗比较小。

chenxinrui 发表于 2007-9-20 10:22

也许此处的频率是复合板的吻合频率,质量效应和板的弯曲刚度效应相互抵消,板的声阻抗率变小,出现隔声低谷,隔声特性曲线进入吻合效应区。

amy 发表于 2007-9-26 14:42

谢谢各位帮忙哦!我们是在深圳测的。盈达环科声学科研(深圳)有限公司混响室条件下,测试试件要10平方米左右。
页: [1]
查看完整版本: 隔声测试结果