starone 发表于 2007-5-23 01:31

[求助]模糊自整定PID和常规PID控制系统输出运行结果出错

按运行后出现一下错误,麻烦各位高手指教指教,谢谢。
jar:file:/F:/MATLAB71/java/jar/toolbox/dastudio.jar!/com/mathworks/toolbox/dastudio/diagView/resources/nag_red.gif      
Block error      Fuzzy Logic Controller      Simulink      Error in 'one/Fuzzy LogicController':
Parameter 'pid2' cannot be evaluated.
MATLAB error message: Undefined function or variable 'pid2'.

starone 发表于 2007-5-23 11:40

subsystem的输入信号1它说没信号输入,但是接了个信号给它也不行啊。

cdwxg 发表于 2007-5-24 10:56

Undefined function or variable 'pid2'.你哪里用到pid2?另外模糊的输入是e和e的变化量,最好不要在e的后面取正,你的pid2是不是模糊控制器的变量名
你是否没有把模糊控制的gui export到workspace?

starone 发表于 2007-5-26 20:37

我已经把模糊控制的gui export放到workspace里了,pid2是模糊控制器的变量名,但为什么它说我subsystem的输入信号1丢失的?谢谢

[ 本帖最后由 starone 于 2007-5-26 20:38 编辑 ]

cdwxg 发表于 2007-5-26 23:25

看下你的子系统里面的图
你这个连接是随便的么?子系统的那个输入要求是什么,是e么?或者看似连上其实没连上?
页: [1]