mengyu55 发表于 2007-4-6 02:17

simulink如何保持上次数据一个采样周期的问题

俺是菜鸟,现在遇到一个问题,希望哪位达人能够帮助啊,先谢谢了
问题如下:我设定一个初值比如是h=3.0,通过第一次的计算后得到它的偏差比如是+0.5,第一个周期后它的值应该是3.5,第二次时比如偏差是0.6,那么我怎么样才能把3.5保存到0.6到来时呢
其实也就是使这个数每次都等于上一次采样时的值,我应该怎么做呢
可能表达的不大清楚:@L
希望哪位大哥可以帮忙啊,qq:24706456,再次感谢了

cdwxg 发表于 2007-4-6 11:07

采样保持还是说延迟呢?
这个不是太明白,就好像1/z的用法一样

mengyu55 发表于 2007-4-6 14:12

采样保持和延迟都可以,只要能达到我说的那个目的就可以了
请cdwxg和各位高人指点啊,谢谢了:handshake

mengyu55 发表于 2007-4-11 09:20

问题已解决,在一个采样加入delay就可以了
感谢cdwxg的帮忙啊:handshake

cdwxg 发表于 2007-4-12 11:10

原帖由 mengyu55 于 2007-4-11 09:20 发表
问题已解决,在一个采样加入delay就可以了
感谢cdwxg的帮忙啊:handshake
其实延迟类的函数或者模块还是很多,就是不知道怎么对应,或者说什么时候用哪个,呵呵,主要还是我自己没有搞得很清楚
页: [1]
查看完整版本: simulink如何保持上次数据一个采样周期的问题