lvzuoyuan 发表于 2006-12-16 10:24

关于BENTLY3500的在线数据下载问题

各位大虾们好:
我是刚刚接手状态检测的新手,向大家请教一个辣手的问题.
我公司用的是SKF60数据采集仪,用的软件是SKF Machine Analyst,在线监控系统VMS(vibration monitoring system)是bently 3500 ,探头为电涡流位移探头 灵敏度:200mv /mil
情况是这样的: 我们用SKF 下的数值 与 3500 显示器上的数据有很大差别.
工厂为新建厂,有这方面经验的请发表一下建议,或留下联络方式,大家交流一下
我的联系方式:
电话:0532-8691-0162
手机:13954261020
邮件:jintaizhu@lidongchem.com

vibanalyst 发表于 2006-12-16 19:24

单位、设备的运行状况及测量位置是否一样,如果以上几方面一样的话,数值有差别是正常的,有时候同一厂家相同型号的传感器精度都有差别。

zuojg 发表于 2006-12-17 09:56

SKF60测的应该是绝对振动,多数用的是加速度传感器,可以通过积分电路测得速度和位移结果;
而Bently3500测的是相对运动,直接测得的是位移结果;
由于测点不一样,以及相对比数据的测得方式也有差别,所以有差别是可能的!

mriook 发表于 2006-12-18 10:57

应该是手持测的轴承座的绝对振动,在线测的轴振(轴相对轴承)

lvzuoyuan 发表于 2006-12-19 08:55

情况与楼上的说法不一样,现场电涡流传感器采集数据到bently 3500 的 机柜 ,bently 3500把模拟信号转为数字信号,并有显示屏显示数据大小.

zhurq 发表于 2006-12-19 09:14

1、需先确认一点,SKF60数据采集仪是否是从Bently3500仪表盘上的BNC接口采集位移数据?
2、Bently仪表盘显示的是位移的峰-峰值,SKF60是否与其设置的一致?

lvzuoyuan 发表于 2006-12-19 16:07

楼上需确定的两点是肯定的:1,SKF60的位移设定是峰-峰值;2,SKF60是通过BNC线直接与BENTLY3500 输出端口连接.另外,视窗.单位都一致.就是不明白为什么数据不一样

zhurq 发表于 2006-12-19 18:28

200mv/mil=7.874mv/um,另峰峰值分为伪峰峰值和真峰峰值,Bently仪表盘上显示的可能是真峰峰值。

zuojg 发表于 2006-12-19 22:50

这样的话,应该是一样的。
我们上次刚买的设备时,专门在二次表上试了试,很接近!
是不是需要到指定机构标定一下SKF60!

lvzuoyuan 发表于 2006-12-21 11:25

7.874mv/um,此灵敏度用过,还是有差距.我们做了个实验.5.16mv/um很接近,但是没有什么根据.如果是伪峰峰值怎么处理呢?