venture 发表于 2006-11-12 14:50

关于双层轻质墙板中吸声材料的填充程度?

现要设计一个双层轻质隔声墙,在选择里面填充吸声材料时发现,看了好几本书好像说法有些对立?
1.如果在双层轻质墙板之间,填满吸声材料,则吸声材料挤压在双层墙板之间,将同时阻碍着双层轻质墙板板面的振动,双层墙低中频的隔声量将同时有明显的提高,这是利用表面摩擦的阻尼。
2.双层墙中的空腔的吸声材料不能满填,这样会造成将2层墙板连接在一起,出现声桥,使隔声量下降。填棉时,应尽量保证棉体两边不同时接触板材,以防止声桥。
好像2个说法都有道理,究竟填满还是不填满搞的?有没有做过实际工程的指点一下。

SoundsQ 发表于 2006-11-13 23:03

这个问题很难用简短的语言表达清楚。几个原则:
1.双层轻质隔墙中填吸声材料,有利于提高隔声量,这样的提高量有时在3dB左右;
2. 你说列举的(1)中的填满,应理解为恰到好处地填满(如采用玻璃棉、海绵等具有弹性的材料),隔声改善量Rw可以到6dB左右;
3. 你说列举的(2)中的填满,应理解为“填实”(如采用高容重的矿棉等材料),如果棉体还有弹性的话就不会产生声桥,如用5cm的玻璃棉填5cm的空腔,而不是用5cm的玻璃棉填4cm的空腔。
4.如果没有填满,一般来说填20k,32k的玻璃棉,实测的Rw几乎没变化,所以如果没有恰到好处地填满与薄薄填一层的Rw是没有明显的变化的。
5.如果你没有恰到好处填满的水平,哪就不要填满,省得浪费钱。
6.这些原则与龙骨的方式有很大关系。

venture 发表于 2006-11-14 12:15

非常感谢.
感觉这是一个“度”的问题,对于较柔软的玻璃棉如果填满对隔声量有些提高。对比较“硬”的岩棉矿棉之类比较难把握这个度,还是不填满为好,填1/2~2/3。