topspeed21 发表于 2006-9-20 11:30

[求助]剪切型结构为什么多将阻尼器布置在结构中下部?

我在做一个练习的时候发现.
书上说剪切型结构多将结构布置在中下部。
而实际上我的算例中上部几层结构的层间位移又大于下部几层。不是说阻尼器应该布置在结构层间位移较大的地方么,那这样的话就等于将阻尼器过多的布置在上部几层了,但计算出的结果下部层又不能达到减震的效果?
于是我将结构每一层均布置相同数量、相同型号的阻尼器。试算了一个算例发现一个现象;当需要达到相同的控制效果时(即在各层减小相同的层间位移)下部层需要的阻尼器数量多于上部层。
请问这是什么原因?是否是因为剪力的原因?

cao 发表于 2006-9-20 22:17

1、        是讨论层间隔振的问题,比较新颖的一种隔振/震手段,目前仍不够成熟!
2、        对实际结构,若没有任何隔振减振措施的话,应该说是顶层位移较大。阻尼器放在顶层肯定是不合适的,要注意:某层间放置阻尼器/隔振器( 一般均为剪切型)时,在那层为面的上下结构振动水平将完全不同了,也这是说放置某个层时,不仅要照顾此层下面各层的振动,而且保证顶层位移减小!
3、        我认为你的算例比较成功!我个人还以为可以研究一下放置在哪层效果(各层位移均可容忍)最佳!!
4、        若有可能,建议与恳请将算例共享!让大家学习学习,谢谢!
页: [1]
查看完整版本: [求助]剪切型结构为什么多将阻尼器布置在结构中下部?