风机噪音分析及减振降噪方案
风机的噪声源分析风机的噪音是源自气体的流动产生叶轮、壳体内涡流,它受以下几个方面的影响:· 风机的基础设计(轴流风机还是离心风机,叶轮的设计原理等);
· 风机的型号,它与要求达到的压差和流量有关;
· 风机运行点,如风机在特性曲线哪个范围内运行;
· 风机转速,风机在不同转速时噪音大小不同;
· 风机的壳体和叶轮都是按流体运动的原理特殊设计的。
噪音大小主要取决于要求的流量和压差,以及风机的型号。衡量噪音使用的测量单位为dB(A),字母A表示标准化频率评估,它考虑了主观感觉的噪音水平与音频的直接关系。高频给人的感觉比低频不舒服得多。
如果将一定数量的等量的声源一起评估的话,声压水平将会增加,如:两个装置增加3dB,三个装置增加5dB,四个装置增加6dB,五个增加7dB,变化到10dB最终意味着双倍或一半的噪音水平感觉。离声源越远,发出的噪音越弱,双倍的距离可以使噪音水平最多降低5dB。
全压升△Pt 和静压△Pst 与流量V 的功能运行曲线是通过测量测试获得的,部分高出参数表中的数字值。测试是在进风侧有保护网的情况下进行。所得测试都是根据DIN24163排气侧节流在管式测试床上进行。空气的密度为1.2KGM3。风机的排气侧连接在管式测量床上,声压水平LA 在进气侧距离进口1米处可得。
减振降噪方案降低风机噪音的方法有:
· 机壳及电机的噪音可以通过加装隔声罩来解决,将风机置于独立的风机隔声间内,在风机间内进行吸声、隔声处理;
· 地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶;
· 风机叶轮、风机轴、皮带轮及联轴器等旋转零部件须进行严格的静平衡和动平衡校正,合格后才能组装成台。准予出厂,同时还应合理选用电机冷却风扇叶片与导风圈之间的间隙等,有效降低电机冷却风扇叶片的旋转噪声。
· 定期检查风机各零部件的联接螺栓及地脚螺栓是否松动,轴承是否异常磨损或润滑不良。传动带是否张紧等。若发现情况异常时,应立即停车排除。
· 安装时,风机与钢筋混凝土基础之间应垫橡胶、软木板或毛毡板等软质材料。使离心风机传递给钢筋混凝土基础的振动得到最大限度减弱或消除。
· 在风机的进风口和排风口处安装一段橡胶软管,可将离心风机传递给风管的振动在橡胶软管处得到最大限度减弱或消除。
· 在风机排风口外安装消声器,内置消声插片,使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。消声器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有效措施。
· 圆弧段部位处形成许多涡流。涡流将与风机蜗壳及进风口零部件产生多次频繁地碰撞而形成空气动力噪声。可在风机进风口处位于风机蜗壳内部的外围处设计制作即增设整流圈及挡板,就能有效地防止气流在风机进风口处形成涡流,从而降低离心风机所产生的空气动力噪声。
工程案例江苏一市民向环保局投诉家旁边的加工厂噪声严重扰民,该加工厂风机正对着居民楼,每天凌晨2点开始开机一直到第二天中午12点左右才关机,巨大的噪声高达近百分贝,给附近居民造成严重困扰。
风机噪声源:
· 风机在一定工况下运转时,产生的噪声,主要包括空气动力性噪声和机械性噪声两大部分,其中空气动力性噪声的强度最大,是风机噪声的主要部分。
风机噪声控制措施概述:
· 机壳及电机的噪音可以通过加装隔声罩来解决,将风机置于独立的风机隔声间内,在风机间内进行吸声、隔声处理。
· 在风机排风口外安装消声器,内置消声插片,使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。消声器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有效措施。
· 地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶。
· 风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器。
根据声源对象、噪声特性、降噪要求、工艺条件以及安装位置等因素进行有针对性地设计,保证获得良好消声降噪效果。注意,在设计隔声处理时需考虑机械的散热性,确保风机的正常运行。