建筑声学参考指标:几个基本概念及其评价
混响时间的定义和正确性评价1. 混响时间定义
混响时间指当室内声场达到稳定,声源停止发声后,声音衰减60db所经历的时间。它是影响室内设计的一个重要物理指标;与房间的容积成正比,与房间的内表面吸声量成反比。
2. 混响时间计算的正确性评价
1) 室内声源具有一定的指向性,而且常位于房间的一端发声,再加以房间形状特殊(如比例狭长,平顶较低或室内有大小二空间藕合等)将使得声场不均匀。
2) 在观众厅中,观众席的吸收要比墙面/顶棚大得多,有时,为了消除回声,常在后墙作强吸收处理;因此使得室内吸收很不均匀,以上二点都会影响混响时间计算的正确性,其计算结果与实测值一般会有10%的误差。
各种建筑空间对混响时间的要求
1. 以语言为主的建筑空间
话剧院/报告厅/大教室等,其混响时间在1.2--1.4S(500Hz)。
2. 以电声为主的建筑空间
电影院/舞剧院等,其混响时间在0.8--1.0S(500Hz)。
3. 以音乐为主的建筑空间
音乐厅/歌剧院等,其混响时间在1.5--2.1S(500Hz)。
室内声压级
1. 通过对室内声压级的计算,可以预计所设计的大厅内能否达到满意的声压级及声场是否均匀。如果采用电声系统,还可以预计扬声器的功率。
2. 室内声压级的大小与声音的功率,接收点离声源的距离和室内表面吸声量有关。
扩散反射和扩散体的尺寸
1. 扩散反射
房间内表面如做凹凸不平的处理,可将声波均匀的分布于室内,使声音比较均匀的增长和衰减,从而使音乐和语言的固有音品有所提高,混响时间计算更为准确。
2. 扩散体的尺寸
应以入射声波的波长相当,频率越低要求扩散体尺寸越大。
定向反射
1. 利用具有一定重量/厚度/表面光滑的各种板制品,可将入射声波定向的反射到所要求的区域,使室内某点的声压级提高,同时提高语言的清晰度。
2. 反射板的尺寸要求大于入射声波的波长,板的质量要好,表面光滑。
本文摘录自百度文库《建筑声学参考指标》一文。
页: