传感器使用频率范围与采样频率的选用原则
传感器使用频率范围与采样频率的选用原则:1、了解所测试的频率范围,对于一般的机械振动,振动频率到2000Hz,再高也是3KHz就足了。到了具体的测试只会比2KHz更低了。
2、传感器的频率范围要超过测试的频率范围,这就是保证采集的信号不失真,另外就是传感器的最大测试的量级不能超过了,否则就会削波了。
3、采样频率是最大的测试频率的2.56倍,最好是取10-20倍。更高的采样频率是将记录的数据更真实地还原信号。另外就传感器的不同类型,即不同的工作原理对信号的反应也是不同的。如速度传感器的核心是一个滑动的电感线圈,质量大反应较慢,因此速度传感器的频率范围就是0.5-300Hz,同样是记录一个50Hz的振动信号,用记录信2KHz采样频率得到的信号就是一个正弦波了。
用加速度传感器频率范围是0.5~10000Hz。同样是记录一个50Hz的振动信号,用记录信2KHz采样频率得到的信号就不是一个正弦波了,会有很多高频率成分叠加在一起而成为一个三角波或其他形状了。传感器只是一个不同的物理量之间的转换器,传感器的功能的物理转换,不具备记录数据功能,因此对于传感器就没有采样频率这一说法了。
对于数据采集仪将采集到的信号进行保存时,才有了采样频率,在相同的采样时间内,采样频率越高,记录的信号就越多,更能反应真实的信号了。
加速度传感器频率范围是0.5~10000Hz。这个指标是传感器的使用频率范围,即在此频率范围内,传感器所输出的电压或电荷大小与所测试的加速度是成正比例的。即在此频率范围,频响应曲线接近为一条水平直线了。
而数据记录时的采样频率是每秒保存数据的个数,与传感器的使用频率范围是不相关的两个参数了。
本文根据亿恒科技(econ-group.com.cn)技术支持栏目的相关内容整理而成。
页:
[1]