3115008807 发表于 2018-3-19 20:36

基础没有做隔震处理,在电机基础东侧加了两跟横梁,目前风机振动不到1mm/s。
横梁示意图

fengzili 发表于 2018-3-21 23:43

楼主,你这个横梁是怎么个加法啊?是不是把基础压在混凝土地板更死一下?

3115008807 发表于 2018-3-25 09:31

fengzili 发表于 2018-3-21 23:43
楼主,你这个横梁是怎么个加法啊?是不是把基础压在混凝土地板更死一下?

梁的西侧与电机基础混凝土中的钢筋连接到一起,东侧与红色标记主梁混凝土中的钢筋连接到一起,中间位置并没有与二层平台楼板钢筋连接到一起。

尤尼克斯 发表于 2018-3-30 22:26

麻烦楼主拍现场加横梁的图片看看

3115008807 发表于 2018-4-11 11:15

尤尼克斯 发表于 2018-3-30 22:26
麻烦楼主拍现场加横梁的图片看看

电机基础与磨房二层楼板主梁用新加梁连接。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 电机共振或电机与基础共振问题