目前国内常见的电梯噪声治理方法介绍
因为专业所限,很多人往往都是简单的把电梯噪声治理理解成为常见的室内吸声治理或墙体隔声治理。因此更是常常出现“电梯噪声”虽然多次“治理”了,但是效果却不理想的局面,久而久之便使形成了人们“误认为电梯噪声没有办法治理的误觉”,而且由于电梯机房内的噪声标准本身是符合国家有关《电梯验收标准》的,电梯厂家在目前价格激烈竞争的情况下也不太可能投入较大的精力和成本进行深入的研究,因此便成了目前国内技术难题。为方便各读者的借鉴,特从电梯的业专及噪声传动方面为广大受困客户提供参考,在此以我们接触过的经验,将目前国内电梯噪声治理的一些常见的治理方法及经验数据提供如下A、在电梯机房的四周墙体采用轻钢龙骨固定吸声棉,再在外层加小孔吸音板或石棉隔音板固定(当然从施工工艺上来说,可以要根据机房的大小及费用情况设计为一层板一层棉、一层棉两层板或两层棉一层板施工,以实现不同的效果)。
效果:这种方法主要是吸收了部份电梯发出的混响声能,降噪施工后在电梯机房内测量,一般能降低10-13分贝左右,但业主家内感觉并不明显,电梯运行时噪音没有明显的减弱,根据施工情况不同,业主家内噪声值测量大约能降2-3分贝左右。
B、在采用A方法基础上,于电梯承重钢上再贴减振胶或吸声海棉体等。
效果:这种方法降噪施工后在机房内测量,一般能降10-13分贝左右。电梯运行时业主家内能感觉到噪音有轻微降低,但并不明显。根据施工情况不同,业主家内测量大约能降3-4分贝左右。
C、在电梯机房墙贴减振隔声毡的基础上再按B方案施工。
效果:这种方法降噪施工后在机房内测量,一般能降10-13分贝左右,电梯运行时业主家内感觉噪音有所降低但并不明显,根据施工情况不同,业主家内测量大约能降3-4分贝左右。
D、在机房四周墙体喷涂目前应用于体育场馆较多的新型吸声材料(K13)
效果:这种方法主要是降低了电梯发出的部份混响声,降噪施工后在机房内测量,一般能降5-8分贝左右,但业主家内感觉并不明显,电梯运行时噪音没有明显的减弱,根据施工情况不同,业主家内测量大约能降2-3分贝左右。
E、在A方法的前提下,在业主家内牺牲使用面积做隔声墙、弹性吊顶等
效果:这种方法若选用专业的环保公司来做,能降低一部份业主家内的电梯噪声,然而由于业主家内的所有结构墙体均与电梯主机承重墙体实现声桥连接,因此只能一定程度的降电梯运行产生的振动噪音,电梯运行时在业主家内能感噪音有一定的减弱,但噪音情况仍然明显,业主家内实测大约可降3-5分贝左右。
F、在采用A方法的前提下,对电梯主机增加弹簧减振器或橡胶减振器实现二次减振
效果:这种方法一般为电梯公司与环保公司互相配合作业,且需专业公司根据电梯承重及受力平衡情况设计特制减振器或减振弹簧。降噪施工后在机房内测量,一般能降10-13分贝左右,且由于减振器的作用可减少了部份电梯运行产生的部份振动噪音,因此电梯运行时在业主家内能感噪音有明显的降低,根据施工情况不同,业主家内测量大约能降4-6分贝左右。该方法工程量较大,涉及停梯时间很长,且由于橡胶减振器及弹簧减振器只能降低一定频率内的振动噪声(电梯加减速、电梯停止及启动时的抱闸声、电梯全速运行声、以及电梯上行放电状态、下行耗能状态产生的噪声振动频率都不一样)因此业主家内还是能听到明显的电梯运行振动噪声。
G、选用专业环保公司进行房中房结构治理
效果:选用专业噪声治理公司在房间内再建一个房间,两个房间之间增加弹性减振、隔振和隔声材料并进行相应的防水及防腐处理。这种方法若措施得当,治理后降噪效果比其它的治理方法会好一些,电梯运行时在业主家内能感到噪音有非常明显的减弱,业主家内实测大约可降5-8分贝左右。但由于该方案涉及费用很大,且需更改业主家内装修和室内住宅的高度尺寸,因此并不为多数人所选用。
以上是我们多年来接触的经验及一些国内声学专家介绍积累。目前的国内电梯噪音治理基本上都是采用上述的方法使电梯噪音得到一定程度的缓减,效果并不理想。而且有些是治理后基本达标,但室内住户还是不能接受;有些治理后只能是一定程度的减轻一点,还不能达标。提供上述方法,是希望读者或广大受困住户在上述噪声治理方面尽可能少走一些弯路。
转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4914469a01008zpl.html
页:
[1]