骨哥 发表于 2016-3-17 14:38

xyg9154 发表于 2016-3-17 12:53
请参考14楼,这种现象很普遍.

谢谢,我检查一下。

骨哥 发表于 2016-3-17 16:38

xyg9154 发表于 2016-3-17 12:53
请参考14楼,这种现象很普遍.

检查了那台高压电机冷却器螺栓,没有松动
也看了您提供的案例,但还是不明白什么机理,不吝赐教,谢谢。

xyg9154 发表于 2016-3-17 17:05

骨哥 发表于 2016-3-17 14:38
谢谢,我检查一下。

内部的冷却器也最好检查一下,特别要从下到下多选些点测量一下,如果上方振动大,且以100HZ为主,就要考虑内部有松动的可能.

w576743522 发表于 2016-4-8 15:01

{:{39}:}

kcd1849 发表于 2017-6-1 11:04

谢谢分享经验!~

kcd1849 发表于 2017-6-4 20:04

多谢楼主分享

w532506849 发表于 2017-6-26 16:00

不错

想不通的钟 发表于 2017-7-3 20:55

希望哪位已经理解透彻的能够以四级电机为对象详细解释讲解下。

honeybay 发表于 2018-8-17 21:23

电机上方冷却固定螺栓松动也会产较大的垂直与轴向100HZ的振动,已发现处理不下10次了!请问冷却固定螺栓说的是风扇螺栓吗?

hbelbq 发表于 2020-5-26 21:36

分析的很全面,定转子偏心、软脚均会产生100Hz成分及其谐波。

民以食为天 发表于 2021-3-17 20:34

学习了,主要多大的电机?
页: 1 [2]
查看完整版本: 电机2倍线频故障诊断及处理