电气干扰会产生50Hz干扰信号,还会产生25Hz或100Hz干扰信号吗?
电气干扰会产生50Hz干扰信号,还会产生25Hz或100Hz干扰信号吗?谢 电气干扰你什么了? 一般是100Hz,电气故障 是对在线传感器(尤其是电涡流传感器)的干扰吗? 工频的倍数一般是电源代入的信号,可以在断电情况测试,如果没有就可以是验证是电源的信号; 一般是100Hz,电气故障 会产生工频及其谐波干扰信号。 dsp2008 发表于 2016-1-15 18:11会产生工频及其谐波干扰信号。
如果电机转速1500rpm,那么干扰信号会有25Hz及谐波? fengchunlijdb 发表于 2016-1-15 16:02
是对在线传感器(尤其是电涡流传感器)的干扰吗?
是的 干扰,是有传感器和测量系统的供电来的,见过50hz和随机频率的。
和转速没关系,有关系的就是旋转产生的,不是干扰了。而且实际转速一般小于1500. 电机的转速一般没有正好50HZ或25HZ的,与电气故障的区分我们经常采用细化谱的方法来分辨。
页: