请问,计算板的隔声量时,为什么会有材料最高计算频率?有什么用?一个波长内要有6个线性单元是什么意思?软件中计算得到的频率特性曲线中,每个频率特性中的频率是不是应该乘以6之后对应的隔声量才是真实的频率特性曲线啊?我算了几个版本,好像这样才应该比较合理啊

lengxuef 发表于 2013-11-30 00:06

这个是根据网格大小来的。一个波长内有6个单元才能保证有足够的精度。
波长=声速/频率。
这样,如果用有限元法来分析200Hz的噪声在空气中传播。则网格大小应该小于 340 000 / (200*6) = 283 mm

yykai 发表于 2013-11-30 18:19

这是我算得2mm铝板隔声曲线,在高频是的曲线很好,但是到了低于800Hz时,明显不符合?为什么?可能有什么导致这样的问题?

yykai 发表于 2013-11-30 18:20

本帖最后由 yykai 于 2013-11-30 18:27 编辑

1。我使用的简支约束,在低频情况下,明显的隔声计算量与实验数据高了许多。马大猷院士的书中,2mm左右的铝板,在100hz~500hz中的隔声量在20以下。另外,计算时,计算结果与频率的步长是不是也有关系?     2。我比较了单点计算和线性计算,好像算的差别比较大?这什么原因啊?    3。使用自由状态的板明显也与实验数值不相同,简支状态复合的更好

yykai 发表于 2013-11-30 18:31

正常的曲线应该是http://forum.vibunion.com/thread-126912-2-2.html中红线的状态啊?怎么才能得到红线实验数据的近视计算值呢?我看了很多的数值计算,好像低频部分算的几乎都有问题

superxjw 发表于 2013-12-1 15:27

http://forum.vibunion.com/thread-128756-1-1.html