wanyeqing2003 发表于 2011-10-15 10:55

李苹 发表于 2011-10-15 10:27 static/image/common/back.gif
回复 14 # wanyeqing2003 的帖子

当时想钢窗的信号中应该包括墙壁的信息,传感器的频响和采样频率倒是够用 ...

地震通常是以水平方向作用具多,除非大跨度、长悬臂结构需要考虑竖向地震作用。
楼主给出的例子就是水平地震作用的试验。

水平作用可以放在楼板上测试。

petertop 发表于 2012-7-11 10:22

你好能说一下这个测试的具体操作步骤是?

szdlliuzm 发表于 2012-7-12 23:57

要测试楼房的地震波响应,现在的条件是很成熟的了。
用电动振动台作激振器,地震波信号发生器(地震波控制器与数据采集一体的仪器)就可以了。
电动振动台上的减振装置要拆除。
页: 1 [2]