广州新电视塔的模态参数识别
本帖最后由 secondye 于 2011-6-27 20:37 编辑前段时间做了关于 广州新电视塔的模态参数识别的研究,发一部分结果上来吧
监测系统布置图
FDD识别的前12阶奇异值分布图
1-6阶振型--Y方向
1-6阶振型--X方向
不错的工作,炫!
不知这样的结构可在低阶模态存中在扭转振型?或者楼主在测试中有无进行相关的考虑? 回复 2 # Rainyboy 的帖子
由于该监测系统只在第四和第八层布置了4个传感器,其他层都是只布置两个(分别用于测量长轴和短轴的振动)。 要考虑扭转,就要看第四和第八层的测试数据识别结果了,这个还真没考虑过。院长提出的建议不错,我回头再研究研究。 大家都好厉害啊,我要加油了 弱弱地问一句,识别的模态应该是每个楼层的模态吧?那么对于一个整体系统,它的模态,也就是它实际上的阻尼刚度质量参数,应该是基于所有的楼层的吧。那如果对这样的一个楼层做振动分析,它的共振点应该怎么求呢? 学习欣赏 看看,同时学习中