feng-1234 发表于 2011-3-4 08:45

求助冷却水塔的高压变频循环水离心泵,振动比较大,

冷却水塔的高压变频循环水离心泵,振动比较大,泵体内似乎有气体存在,但排气后仍然存在,声音比较大。
型号kps55-800叶轮直径635mm,转速980功率1280 扬程42mm 流量6500.请问各位如何解决

lian980888 发表于 2011-3-4 10:54

如果泵浦的进水量不足,你再排气也没有用啊。

feng-1234 发表于 2011-3-4 10:59

流量调整了,但是没有任何的改善,会不会是叶轮出现了什么故障。上次我们这儿的一台高速离心泵,振动值较大,并呈现缓慢上升趋势,最终拆开里面的皮托管已经穿孔,蜗壳被冲刷很很深的沟。